立即注册找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6|回复: 0

技术!屋面找平层与排水坡度如何设置?

[复制链接]

3万

主题

3万

帖子

11万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
115099
发表于 2018-11-9 08:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

在防水工程中,排水和防水同样重要,特别是在屋面、地下室等重点部位,排水性能的好坏直接关系到防水的成败。俗话说,磨刀不误砍柴工,找平层的防排水设计做好了,防水才能事半功倍。                                 一、找平层设置         找平层可采用水泥砂浆、细石混凝土,但使用沥青类防水涂料或高聚物改性沥青类防水涂料时,也可采用沥青砂浆作找平层。水泥砂浆找平层宜掺微膨胀剂,其要求应遵守有关规定。                 广告:京建防水                  广告:驼峰防水                          .结构层的处理:当屋面结构层是装配式钢筋混凝土板时,板缝内应浇灌强度等级不低于C的细石混凝土,灌缝的细石混凝土宜掺微膨胀剂,大于宽的板缝或上窄下宽的板缝中。应加设构造钢筋。板端缝应进行柔性密封处理。非保温屋面等的板缝应预留凹槽,并嵌填密封材料。                 .找平层分格缝的设置:找平层应设分格缝,缝宽为。如结构层为装配式结构,分格缝应留设在板支承处。分格缝要嵌填嵌缝材料。找平层采用水泥砂浆或细石混凝土时,分格缝纵横间距不宜大于,采用沥青砂浆时不宜大于。为增强分格缝处的防水效果,可沿分格缝加设一条宽约-的带胎体的涂膜增强防水层。                 .找平层转角部位的处理:找平层的阴阳角处,均应做成圆弧形。圆弧半径不宜小于。内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。                 .对找平层施工质量要求:找平层表面应压实平整,排水坡度应符合设计要求。采用水泥砂浆找平层时,水泥砂浆抹平收水后应二次压光,充分养护,不得有酥松、起砂和起皮现象。施工涂料前,找平层必须干净、干燥。对水乳型防水涂料,找平层表面允许有湿渍,但不得有积水。                                  二、排水坡度与排水设计防水涂料宜用结构找坡。需用材料找坡时,可用轻质材料或保温层找坡。         .平屋面结构找坡宜为%,与防水卷材相同。屋面坡度大于%时,不宜采用沥青类防水涂料、流平性大的涂料及成膜时间过长的涂料。                 .游泳池等其他工程排水坡度按规定可选择成膜时间较长的涂料。                 .屋面防水工程中的天沟、檐沟纵向坡度、沟底水落差等要求,与卷材防水相同。                         .屋面水落管内径宜小于,根水落管的最大汇水面积宜小于㎡。                 来源:防水与施工   学习南京外墙防水,有好处!
回复

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则